请高手指点,室外消火栓管网系统,管网水压试验有关标准中,是否有规定试验时间及压力降小于多少为合格,谢谢

请高手指点,室外消火栓管网系统,管网水压试验有关标准中,是否有规定试验时间及压力降小于多少为合格,谢谢
免费打赏
小小法师
2005年06月07日 11:25:56
2楼
试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
栓验方法:试验压力下,10分钟内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏.