网吧空调的每平方米负荷是多少?
cui_fengkui
2005年06月06日 15:49:31
来自于中央空调
只看楼主

正在做一网吧空调设计,两层一层240m2 电脑122台二层360m2 电脑187台请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?

正在做一网吧空调设计,两层
一层240m2 电脑122台
二层360m2 电脑187台
请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
免费打赏
农民不懂高压电
2005年06月14日 08:24:44
32楼
网吧是个销烟场所,没有新风排风,呆上几个小时,完全是花钱残害自己身体。
鄙视开网吧的!
回复
qinchtu
2005年06月16日 15:19:57
33楼

支持!
回复
sophia007
2005年06月17日 17:14:59
34楼
计算机房:190~380w/m2,数据处理:320~400w/m2。
南方取上限值,建筑物总面积小于5000m2,取上现值;大于10000m2,取下限值。
再根据具体的建筑物围护结构情况,综合考虑,一层取350w/m2,二层取400w/m2。
回复
langlangeric
2005年06月18日 08:28:35
35楼
网吧的电脑散热量比较大,所以我赞同380W/M2的取值,在南方这个数可能还要偏大,我建议在网吧设计时配置部分柜机,这样在设计冷量偏小的情况下可以补足
回复
dljiahe@co163
2005年06月18日 10:11:42
36楼
长虹分体嵌入式商用空调多少钱啊?能用的住吗?网吧要24小时的干,用电量不考虑吗?都是私人的,配那么大负荷
回复
dljiahe@co163
2005年06月18日 10:14:09
37楼
靠,你来我这里,我给你搞些二手的 便宜
回复
hbgtlcy2002
2005年06月19日 08:26:22
38楼
我看了,美国.日本.英国的计算机机房负荷,大概在280-350W之间。
当然他们的人员负荷比网吧的小点,但是新风负荷比较大。
回复
suncityyang
2005年06月19日 14:34:46
39楼
网吧350W/M2,是底线了,网吧里的人员密集,电脑密集,还有抽烟的人很多,而且不光男人,女人也抽烟,负荷很大的。你把你手放到你显示器上面散热处,你感觉一下,显示器发热量是多大???而且现在空调制冷量,都是在:室内干球温度27度,湿球温度19度,室外干球温度35度的标准工况下测得的。事实上尤其是夏天,室外温度远不止35度,而室外温度上升1度,空调制冷能力下降很大,尤其是国产空调,很多时候本身出厂时制冷量就不足。我看还是大点好!至少350W了!
回复
liujiewu
2005年06月20日 12:34:38
40楼
有250W每平米足够了
回复
xsr19811125
2005年06月20日 17:42:27
41楼
我觉得应该找到一个平衡点,控制在300w/m2比较合适。
回复

相关推荐

APP内打开