对超过2层的商场设置封闭楼梯间的问题
yxd1853
yxd1853 Lv.3
2009年08月31日 18:05:28
只看楼主

建规第5.3.5条,超过2层的商场等公共建筑应采用封闭楼梯间,现有3层的商场,中间设置一直通三层的天井,但各层加起来不超过2500,由于没有超过一个防火分区的面积,故不加防火卷帘。那这种情况下是否应设置封闭楼梯间及防火门,因为7.4.2-4条又说人员密集的公共建筑等应设置封闭楼梯间时,门应为乙级防火门。此种情况下设置封闭楼梯间以无任何义意,更别说防火门的设置的义意

baojingjing1981
2009年09月03日 17:57:57
2楼
我觉得还是应该设封闭楼梯间……
而且商场属于人员密集的场所,
规范上都是按人数最多的时候考虑的……
回复
lwrmacd
2009年09月09日 01:00:50
3楼
你不加的话通不过审查:)
回复