大家好,问题请教
guhaichao0327
2009年09月01日 10:56:51
只看楼主

本人刚入行于化工企业的电气设计,在这方面经验很不足,现在想请教问题,热继电器和电机保护器的作用是否相同,都是保护电机,但是有什么不同,能否请大家详细告诉我,还有我这是75KW的电机,选截面3×70+1×35的电缆 在选SC管的时候,我应该怎么选,是70+35的管径,还是210+35的管径啊

本人刚入行于化工企业的电气设计,在这方面经验很不足,现在想请教问题,
热继电器和电机保护器的作用是否相同,都是保护电机,但是有什么不同,能否请大家详细告诉我,还有我这是75KW的电机,选截面3×70+1×35的电缆 在选SC管的时候,我应该怎么选,是70+35的管径,还是210+35的管径啊
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月01日 12:57:56
2楼
电机保护器的作用比热继电器要多些。热继电器只有过流。
回复
guhaichao0327
2009年09月01日 14:40:23
3楼
各位高手能否留下联系方式,还有SC管的管径确定问题有谁帮我回答啊,,,先谢谢了
回复
wrrsheji
2009年09月13日 22:24:00
4楼
查资料看电缆外径,用3.14RXR,算出截面积,然后除以0.4,据此得出所选SC管管径。
回复
yongyuanshi
2009年09月13日 22:38:11
5楼
管径 用DN80就可以了。
回复
平安是福
2009年09月14日 18:29:09
6楼
低压配电设计规范 GB 50054-95

第5.2.15条 穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内。

电力工程电缆设计规范
5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
1 每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。
回复
pxq_505
2009年09月16日 22:06:24
7楼
