电机功率的问题
guowei-william
2009年09月01日 12:03:08
只看楼主

电机的铭牌上的额定功率应该是电机的输出功率。为什么设计院在计算视在容量Sjs时总是直接用输出功率计算,而没有换算成输入功率,难道电机的效率都是百分之百?

电机的铭牌上的额定功率应该是电机的输出功率。
为什么设计院在计算视在容量Sjs时总是直接用输出功率计算,而没有换算成输入功率,难道电机的效率都是百分之百?
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月01日 12:27:55
2楼
视在=有+无

电动机在0.9左右


设计院怎么想的不好说
回复
guowei-william
2009年09月01日 13:06:17
3楼
就是说进行负荷计算时用的额定功率应该是输入功率了。
计算时应先用电机的输出功率(铭牌上的额定功率)与电机效率先算出输入功率,再代入进行负荷计算。
回复
electricity
2009年09月01日 13:34:51
4楼
设计院在算的时候有一个需要系数, 你没有发现? 这个系数考虑了效率, 就是为了简化计算的, 要不一个项目几百个低压电机, 每个都去查效率?
回复
yesonmo
2009年09月02日 16:08:39
5楼
几百个电机又不是几百种电机,每个查比较准确点其实也不用花多少时间的。。。。。
回复
wennuan8315
2009年09月02日 21:20:18
6楼
一般设计院设计的都比较保守,我想可能是这个原因
回复
iamcmh
2009年09月03日 08:16:58
7楼
因为电动机的实际功率是由所带的机械负载决定的。电动机功率肯定要大于所带机械的功率。
比方一台电动机功率为100,效率为0.9,带的机械负荷为90(即总输出功率的90%),那么实际用电功率就是100/0.9*0.9=100
基本上经过来来回回的这些折算,实际用电功率就在电动机额定功率附近。
回复
guowei-william
2009年09月04日 20:38:25
8楼
楼上的回答就是让我迷惑的地方,电机的额定功率是90KW就是机械功率额定(轴功率)为90KW,怎么还弄出个额定功率100KW。
需要系数没有资料说考虑了效率问题,而且需要系数是在电机工作组使用时使用的,如果只有一台电机,需要系数就是1,那不还是把电机效率当作百分之百了吗?
回复
ahxuhao
2009年09月05日 13:04:43
9楼
设计很少细致考虑这些因素,他保证他设计的东西能用没问题就OK了,技术经济指标就是拉动国民生产,计算奢侈也是拉动内需啊。
回复
as1986dfg
2009年09月06日 10:11:17
10楼
在学习,楼上的说的很有见解。谢谢。
回复
yjig
2009年09月06日 16:04:07
11楼
需要系数是指计算负载与额定负载之比,是反映电机的负载率、效率及所有电机同时使用率的综合系数,它广泛地用于计算车间及变压器的平均负载。但采用需要系数计算的负载往往偏小,尤其是机组的电机很少时,误差较大。如一台总功率为218 kw的热泵机组,采用需要系数计算负载电流时,即使按最大的需要系数“1” 选取,其计算电流也只有390A[注]。而实测工作电流为420A,制冷机生产厂要求的最小电流值为480A。计算电流与实测电流相差10%,根本无法满足使用。
回复

相关推荐

APP内打开