各位老师~ 请教您一个 建筑屋面方面的问题 关于倒置式屋面~的~~二级屋面防水~ 由于设计使用了水泥基渗透结晶性涂料考虑到水泥基的材料特性是否可以将水泥基施工在了找坡层(如水泥炉渣 可含水材料)下面然后在找坡层上再使用SBS防水层 将两道防水层分开施工??这样会影响防水等级 和防水效果么?~
各位老师~ 请教您一个 建筑屋面方面的问题
关于倒置式屋面~的~~
二级屋面防水~ 由于设计使用了水泥基渗透结晶性涂料
考虑到水泥基的材料特性
是否可以将水泥基施工在了找坡层(如水泥炉渣 可含水材料)下面
然后在找坡层上再使用SBS防水层
将两道防水层分开施工??
这样会影响防水等级 和防水效果么?~
12楼
明确2级防水规范上规定合理使用年限15年,二道防水设防;材料选用高聚物改性沥青防水材料,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料
回复
13楼
您仔细看一下楼主是怎么问的然后3#是怎么回答的好不好,3#回答明明就很不严谨仔细!楼主明明说了水泥基层材料(声明:具体本人也不清楚是个什么材料)做在找坡层下面,而3#那位神仙可好,还问楼主是不是用水泥基层材料代替找坡层?!这是其一。其二是,3#那位你都没看清楚人家的帖子是关于倒置屋面的,还问楼主做完防水怎么忘了做保温?!楼下的数位朋友们还跟着你在那义愤填膺的“讨伐”楼主,您还是别搁这儿误导大众了,仔细看清问题本质再说话~
回复
14楼
这楼主,谢谢都不说,还这样.........少见
回复
15楼
不管怎么样,也不能太直接了吧:lol 大家都是来学习探讨的
回复
16楼
回复
17楼
水泥基渗透型材料,我用过比较多的是XYPEX(赛柏斯),它是有波特兰水泥、硅砂和多种特殊的活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料。其工作原理是XYPEX特有的活性化学物质利用水泥混凝土本身固有的化学特性及多孔性,以水做载体,借助渗透作用,在混凝土微孔及毛细管中传输、充盈,催化混凝土内的微粒和未完全水化的成份再次发生水化作用,而形成不溶性的枝蔓状结晶并与混凝土结合成为整体,从而使任何方向来的水及其他液体被堵塞,达到永久性的防水、防潮和保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。属于刚性防水,基本用法有两种,一种适用于水平结构,如底板,屋面,是在打灰前均匀撒在底板模板内,然后打灰即可,另一种适用于竖向结构,就是按照配比加水调成浆,涂刷在混凝土结构表面。另外也可以用来临时堵漏。
根据经验来说,不太建议做在找坡层上,因为此防水是刚性防水,如涂抹在找坡层上,一旦找坡层出现裂缝,那么将失去防水效果。
2级防水,2道防水设防,在北京通常的做法就是3+3 两道SBS改性卷材防水,不需要采取两种不同的防水措施
回复
18楼
学习了 谢谢各位高手
回复
19楼
cjliujunsl 发表于 2010-8-30 15:26 您仔细看一下楼主是怎么问的然后3#是怎么回答的好不好,3#回答明明就很不严谨仔细!楼主明明说了水泥基层材 …过了好多年又看到这个帖子,感觉自己当年还是太年轻。不过不知道你现在过的好多不好,人在哪里?刚好遇到你啊!呵呵!!
回复