各位大侠,现有一实际工程,160x80米,不设缝,12米轴网。施工图采用三条后浇带,楼面全加膨胀剂,但审图单位建议增设预应力钢筋,请问预应力钢筋有无必要,如必须要设,改如何处理?
各位大侠,现有一实际工程,160x80米,不设缝,12米轴网。施工图采用三条后浇带,楼面全加膨胀剂,但审图单位建议增设预应力钢筋,请问预应力钢筋有无必要,如必须要设,改如何处理?
2楼
预应力钢筋的确有助于减小裂缝的开展,但少量的预应力筋起的作用有限,还不如膨胀剂加强带有用
回复
3楼
加强带可以满足要求吗?
回复
4楼
预应力钢筋没有必要,膨胀剂加强带足够了
回复
5楼
支持
回复
6楼
膨胀剂、膨胀后浇带能解决后期的温度应力吗?如何起到作用?一直不理解。
我认为膨胀剂、膨胀后浇带只能解决施工时由于水化热产生的温度裂缝。
回复
7楼
你太胆大了,后浇带和加强带只解决施工过程中,解决混凝土膨胀收缩问题,以后使用中内外温差或者太阳直晒引起的混凝土内外温差,产生的变形,会产生大裂缝。
回复
8楼
膨胀剂用在地下室比较好,用在上部结构后期反而更容易开裂
回复
9楼
膨胀剂用在地下室比较好,用在上部结构后期反而更容易开裂,,
而且这么多后较带对控制裂缝没有什么用了
你以后审图那里一定是通不过的!!
回复
10楼
s1008n 发表于 2010-3-2 16:16 膨胀剂用在地下室比较好,用在上部结构后期反而更容易开裂现在知道为何用在上部反而容易开裂了吗?
回复
11楼
学习学习,再学习。
回复