如果一个防火分区分成两个防烟分区,排烟量按最大防火分区计算,那排烟口的大小是根据什么计算的呢?是每一个防烟分区的排烟口与排烟量的单独计算还是两个防烟分区的排烟口与排烟量的计算呢?
如果一个防火分区分成两个防烟分区,排烟量按最大防火分区计算,那排烟口的大小是根据什么计算的呢?是每一个防烟分区的排烟口与排烟量的单独计算还是两个防烟分区的排烟口与排烟量的计算呢?
2楼
排烟口排烟量应按本防烟分区的面积X60M3/H.M2计,排烟口尺寸按排烟口风速不大于10m./S确定,并考虑风口处百叶的遮挡系数.
回复
3楼
应该是楼上的说法,看一下书就好了。
回复
4楼
高规204页第三条条文解释
回复
5楼
排烟系统是否共用呢?如果不共用,单独计算就可以了
回复
6楼
消防设计还是稳妥一点好,规范上都很多的东西都是模糊的:)
回复
7楼
grxhf12345 发表于 2009-10-17 00:37 排烟口排烟量应按本防烟分区的面积X60M3/H.M2计,排烟口尺寸按排烟口风速不大于10m./S确定,并考虑风口处百叶 …请教下,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口是按100×60,且风速小于10m/s计算的。
回复