我在做KYN28中置柜一次回路的回路电阻测量时发现不接入电流互感器时直流电阻只有四五十微欧,而接入电流互感器时直流电阻达到一千多微欧,按标准应该是不大于150微欧,我试验了很多台都这样,不知这和互感器内阻有无关系呢,互感器是LZZBJ9-12 75/5A,各位在做测试时有没有遇到这种情况呢?希望大家能给个解释,谢谢了。[ 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑
[ 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑 ]
我在做KYN28中置柜一次回路的回路电阻测量时发现不接入电流互感器时直流电阻只有四五十微欧,而接入电流互感器时直流电阻达到一千多微欧,按标准应该是不大于150微欧,我试验了很多台都这样,不知这和互感器内阻有无关系呢,互感器是LZZBJ9-12 75/5A,各位在做测试时有没有遇到这种情况呢?希望大家能给个解释,谢谢了。[ 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑
相关推荐