现有一个高层(56层)建筑项目,需在地下室安装低压母线槽、高层强电竖井安装插接式母线槽,请问各位专家低压母线槽安装在地下室时与其它管线的安全距离(有可能涉及到水管、风管等)并应做什么处理?谢谢
现有一个高层(56层)建筑项目,需在地下室安装低压母线槽、高层强电竖井安装插接式母线槽,请问各位专家低压母线槽安装在地下室时与其它管线的安全距离(有可能涉及到水管、风管等)并应做什么处理?谢谢
2楼
封闭插接母线安装施工工艺标准
1、范围
本工艺标准适用于0.4KV以下一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。
2、施工准备
2.1 设备及材料要求
2.1.1 封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。
2.1.2 各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。
2.1.3 其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。
2.2 主要机具
2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、榔头、油压煨弯器、手电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。
2.2.2 测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。
2.3 作业条件
2.3.1 施工图纸及产品技术文件齐全。
2.3.2 封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。
2.3.3 电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。
3、操作工艺
3.1 工艺流程
设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收
3.2 设备点件检查
3.2.1 设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。
3.2.2 根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。
3.2.3 检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。
3.2.4 检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。
3.3 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装;
3.3.1 支架制作:
(1)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“L”型、“ц”字型、“T’字型四种形式。
(2)支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。
(3)型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。
(4)支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。
(5)螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不得断丝。
3.3.2 支架的安装:
(1)封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大于2m。
(2)埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1:3。42..5级及其以上水泥,应注浆饱满、严实,不高出墙面,埋深不少于80mm。
(3)膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺扣外露2~4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。
(4)支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。
3.4 封闭式母线的安装
3.4.1 一般要求:
(1)封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。
(2)母线槽,固定距离不得大于2.5m,水平敷设距地高度不应小于2.2m。
(3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。
(4)母线与设备联接宜采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩板手紧固。
3.4.2 母线槽沿墙水平安装,安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地
小于2.2m,母线应可靠固定在支架。
3.4.3 母线槽悬挂吊装。吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能。
3.4.4 封闭式母线落地安装。安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。
3.4.5 封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做水台。
3.4.6 封闭式母线敷设长度超过40mm时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采用适应的措施,设备定货时,应提出此项要求。
3.4.7封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为1.4m。
3.4.8 封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室技术层等除外)。
3.4.9 封闭式母线穿越防火墙,防火楼板时,应采取防火隔离措施。
3.5 试运行验收
3.5.1 试运行条件:变配电室已达到送电条件,土建及装饰工程及其他:工程全部完工,并清理干净。与插接式母线联接设备及联线安装完毕,绝缘良好。
3.5.2 对封闭式母线进行全面的整理,清扫干净,接头联接紧密,相序正确,外壳接地良好,绝缘摇测符合设计要求,并做好记录。
3.5.3 送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用,同时提交验收资料。
3.5.4 验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。
4、质量标准
4.1 主控项目
4.1.1 封闭插接母线外壳地线连接紧密、无遗漏、母线绝缘电阻值符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查绝缘测试记录。
4.1.2 封闭插接母线的连接必须符合规范要求和产品技术文件规定。
检验方法:观察检查和检查合格证明文件。
4.2 一般项目
4.2.1 支架安装应位置正确,横平竖直,固定牢固,成排安装,应排列整齐,间距均匀,刷油漆均匀,无漏刷。
检验方法:观察检查。
4.2.2 封闭插接母线组装和卡固位置正确,固定牢固,横平竖直,成排安装应排列整齐,间距均匀,便于检修。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目见表2-20
封闭插生产建设母线安装允许偏差
表2-20
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 两米段垂直 4 实测,查看记录
2 全长垂直(按楼层) 5
3 成排间距(每段内) 5
5、成品保护
5.1 封闭插接母线安装完毕,暂时不能送电运行,其现场设置明显标志牌,以防损坏。
5.2 封闭插接母线安装完毕,如有其它工种作业应对封闭插接母线加保护,以免损伤。
6、应注意的质量问题
6.1 封闭插接母线安装应注意的质量问题见表2-21。
常产生的质量问题及防治措施
表2-21
序号 常产生的质量问题 防治措施
1 设备及零部件缺少、损坏 开箱清查要细,将缺件、损坏件列好清单,同供货单位协商解决,加强保管。
2 接地保护线遗漏和连接不紧密,缺防紧措施 认真作业,加强自检、互检及专检
3 刷油漆遗漏和污染其它设备支架 加强自检、互检对其它工种的成品,认真保护
7、应具备的质量记录
7.1 产品合格证。
7.2 设备材料检验记录。
7.3 绝缘检测记录。
7.4 自互检记录。
7.5 预检记录。
7.6 质量评定记录。
7.7 设计变更洽商记录。
回复
3楼
.13 封闭式母线布线
具体参见民用建筑电气设计规范
8.13.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀气体的室内场所。
8.13.2 封闭式母线水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2m。垂直敷设时,距地面1.8m 以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配电室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。
8.13.3 封闭式母线不宜敷设在腐蚀气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
8.13.4 封闭式母线布线与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本章表8.12.10所列数值。
8.13.5 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承并以支架沿墙支持,支持点间距不大于2m。
垂直敷设的封闭式母线,当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。
8.13.6 封闭式母线终端无引出、引入线时,端头应封闭。
8.13.7 当封闭式母线直线敷设长度超过80m 时,每50~60m 宜设置膨胀节。在封闭式母线水平跨越建筑物的变形缝处,也宜采取适当措施。
8.13.8 封闭式母线的插接分支点应设在安全及安装维护方便的地方。
8.13.9 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。
8.13.10 多根封闭式母线并列水平或垂直敷设时,各相邻封闭母线间应考虑维护、检修距离。
8.13.11 封闭式母线外壳及支架应可靠接地,全长应不少于2处与接地干线(PE)相连。
8.13.12 封闭式母线随线路长度的增加和承载负荷的减少,当符合本规范第7.6.5 条4 款1)项的要求时,可进行变径。变径应采用变容量接头。
[
本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-9-5 14:45 编辑 ]
回复
4楼
别管楼上的,说了半天你也不知道怎么选,并且现在母线的技术和应用早就超过国标规范的内容了,国标可以说在这方面已经过时了!
母线槽有高达IP65的防护等级,标准是IP40,强电竖井可以使用IP40即可,地下室如果和水管较近,担心会坏掉喷水的话,就用IP54的吧!
母线的厂家有很多,国内国外都有。建议使用施耐德母线,价格贵些,但产品和服务较好。
回复
5楼