前几天到高层(22层,住宅20层)工地上去,施工人员提出一问题;原设计排水立管设置在卫生间的墙角处,在转换层因为结构柱加大的原因,使得转换层处的立管不能直接穿到下一层,管道需要拐弯后才能穿下去。如果这样的话对水流的通畅性有影响、并且若有异物掉入管道里面,在转换层出容易堵塞和管道损害。请问大家怎么处理管道的安装,使其安全通畅。
该拐就得拐,否则怎么过?可以试试用45度弯头组合过一下,但拐弯处应适当增加卡子,至于易堵塞不易清理的问题,可以加检查口解决。
回复
3楼
该拐就得拐,否则怎么过?可以试试用45度弯头组合过一下,但拐弯处应适当增加卡子,至于易堵塞不易清理的问题,可以加检查口解决。赞同!!
回复
4楼
应在设计中解决,设计卫生间尤其是设计管井时应考虑转换梁的影响,管井不应放在转换梁上方,一般项目都能做到这一点.
回复
5楼
同意2楼和三楼的:该拐就得拐,否则怎么过?可以试试用45度弯头组合过一下,但拐弯处应适当增加卡子,至于易堵塞不易清理的问题,可以加检查口解决。
4楼的说法“应在设计中解决,设计卫生间尤其是设计管井时应考虑转换梁的影响,管井不应放在转换梁上方,一般项目都能做到这一点.”
太难实现了,人家建筑把方案做好了,结构把梁柱都定好位置了。我们只有接着做的份,哪有什么发言权啊!
回复
6楼
有个问题需要注意,就是如果水平转换过长,管道高差影响了层高,那可以增大管径以减小高差,但是这样也有新的问题,那就是管内的自流流速,不能过低……这玩意就要综合考虑了!
回复
7楼
结构同意,大梁可留洞就解决路,
回复