表2 医院空调设计的室内温、湿度
房间名称 夏季 冬季 换气次数(次/h)
干球温度(℃) 相对湿度(%) 干球温度(℃) 相对湿度(%) 进风 换风
病房 26~27 45~50 22~23 40~45 每床40m3 每床40m3
诊室 26~27 45~50 21~22 40~45 1.5 2
候诊室 26~27 45~50 20~21 40~45 2 2
急救手术室 23~27 55~60 24~26 55~60 / /
手术室 23~27 55~60 24~26 55~60 / /
ICU特别监护室 23~27 55~60 24~26 50~55 / /
恢复 室 24~27 55~60 23~24 50~55 2 2
分娩室 24~27 55~60 23~24 50~55 6 5
婴儿室 25~27 55~60 25~27 55~60 / /
中心供应(管理部分) 26~27 / 21~22 / 2 2
各种试验室 26~27 45~50 21~22 40~45 / /
红外线分光器室 25 35 25 35 / /
X线、放射线室 26~27 45~50 23~24 40~45 2 3
动物室 25~27 45~50 25~27 30~40 8~15 8~15
药房 26~27 45~50 21~22 40~45 1 1
药品贮存 16 <60 16 <60 3 3
管理室 26~27 45~50 21~22 40~45 2 2