环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
12楼
各位:
1.环网柜从本质上来讲是固定柜,不要将环网柜排在固定柜外,
2.在实际设备选型配置时柜型的确定还有统一的需要,理线,出线,计量的一致性,
3.环网柜并不一定用在环网供电中,实际上电气设计选用的环网柜更多的还不在环网供电中用,真正用在环网供电中的设计估计50%都不到,.
4.用断路器的进线柜是环网柜的重要补充,但不是主流,不要一味的以电气标准来设计,实践中更讲究实用性.
5.厂家与设计院不同,厂家讲究的是让用户感觉良好,设计人员可能更多的是先让自已对设计感觉良好,是不是?但如果各位在设计中能更多地同厂家协商交流,可能设计工作会更实践一些,不知各位有没有经验,有时设计院的图纸常会被业主顶回去,这是因为厂家有说服业主的理由,设计院有不付合实际的地方!
回复
13楼
我公司断路器柜 经常用于进线柜中
回复
14楼
断路器用在环网进线柜里,只送它两个字——浪费!这就好比在一条线路上,串联上一大串的断路器,你说多余不多余?!其实完全可以用负荷开关来完成的,而价钱只有前者的1/3~1/4
回复
15楼
谁说的?
进线开关可以是负荷开关加熔断器或则断路器,我们单位就产生断路器环网进线柜
回复
16楼
负荷开关的进线电流小啊,不能远程操作,……
断路器进线和负荷开关进线明显不同的呀
回复
17楼
负荷开关的进线电流小啊,不能远程操作,……断路器进线和负荷开关进线明显不同的呀
1)负荷开关630A的10KV回路,你算算能带多少负荷?基本都够了。
2)为什么负荷开关不能远程操作?老观念了,可以加电操机构嘛
回复
18楼
如果用断路器是浪费,那么断路器不应生产,全用负荷开关好了,这个世界不是要倒回多少年?
回复
19楼
典型地偷换概念、断章取义!
断路器只有用在线路的始端,方可起到应有的保护作用;而你要在环网柜进线上都安装断路器的话,就相当于在同一条线路上,串联安装好多个断路器,这不是浪费,又能是什么?!
本来环出或环进点是不需要(也不可以)带保护功能的,因此,理应由低廉而有效的负荷开关或隔离开关来完成任务即可。所以我才说,这里采用断路器,就是标准的“浪费”——除非你安装了断路器,但是关闭其所有保护功能,而仅利用其隔离或简单的控制功能!
环网柜进出线处不采用断路器,就意味着“断路器不用生产,全世界要倒退好多年吗”??你这是什么逻辑啊。
回复
20楼
谁说的?进线开关可以是负荷开关加熔断器或则断路器,我们单位就产生断路器环网进线柜
那么,请问你的环网进出柜上的断路器如何进行保护整定呢?你自己作过类似的整定没有呢?你们是不是明地里给用户安装了昂贵的断路器,而暗地里却把它的保护功能偷偷关闭呢?
存在,有时不一定就是合理的。
回复
21楼
人们采用断路器而不是负荷开关,基本都是看准了前者的完善保护功能(而后者无保护功能)。那么请教一下,环网进线(或出线)断路器的保护整定原则是什么?怎么把拴在一根绳上的一连串的断路器进行保护整定?