环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
![1118197496665.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/58/rBBhH11GucWABQEeAAMD10EgyKk591.jpg)
32楼
拿黑心回扣!
回复
33楼
我们这供电部门要求直接由公网进线处必须设断路器,采用定时限保护,尽可能将故障控制在该变电缩内,确保公网可靠
回复
34楼
但那不是要求所有环网柜进出线都装断路器啊
回复
35楼
进线采用断路器柜还是负荷开关柜,是依据当地电业部门配电自动化实施导则以及断路电流的大小定的,例如无锡地区配电自动化原则是每个子站都采用负荷开关柜装设DTU,在如果发生断路则先跳变电所出线端,后由各子站的DTU、FTU上报信息给SCADA,由主站发布信息给各DTU隔离故障区域恢复非故障区域的供电,如果进线采用断路器就必须配保护,在供电线路短的地方保护的配合是十分难做的。
回复
36楼
我非常同意大鼻山斑竹的意见,如果选用断路器势必屏蔽掉了保护功能,因为全世界只有新加坡10kV线路上采用了断路器级联配合技术,那是因为新加坡的10kV网络拓扑已经相对稳定,10kV线路保护整定原则为全线纵差,中国地区不可能那样做,10kV网络拓扑和运行方式经常更改,无法实现纵差整定,采用断路器柜是浪费,而且理论落后,按照那样配置原则的地区基本停留在70年代的配网构架水平。
回复
37楼
进线装断路器经常有,但与下一级环网负荷开关柜配合时,定值、时间都很有讲究,开关柜尺寸要统一,国产常州森源产VS1开关很好,我们经常用,陕西宝光开关也不错,国产的真空开关质量已经过关,价格也不贵!
回复
38楼
大家好,我想问问环网柜到底是怎么回事?工作原理是什么?
回复
39楼
形名之争
环网柜的定义究竟是什么?五花八门
回复
40楼
突发奇想
怎么叫环网柜?
为什么没有放射柜这种说法?
回复
41楼
记号
回复