每个风机盘管都装了二通阀那么管网是不是就不会水利失调?这两者有关系吗?
每个风机盘管都装了二通阀那么管网是不是就不会水利失调?这两者有关系吗?
22楼
两通阀不能解决水力失调问题;静态平衡阀对水力失调有一定的调节作用。
回复
23楼
不冷,不代表其它房间就能得到应有的冷量啊!例如在由于某个房间窗户不紧或是有热风进来,负荷比实际设计的时候要大.那么这个房间无疑需要更多的冷量,同样会造成其它地方的冷量不足!
回复
24楼
现在有一种流量自动平衡电动调节阀,可以直接检测阀门通过的流量,同时可以在上面设定最大流量值,这个流量值参考设计的时候给出的值,从而使阀无论怎么开都不会超过最大设定流量,而每个调节阀都不会超过最大使用流量的话,整个系统的平衡也就不成问题了.
[
本帖最后由 mzweishan 于 2009-9-24 17:18 编辑 ]
回复
25楼
阀门的作用是有限的。只能一定程度起作用
回复
26楼
二通阀的作用是什么,这个就可以想象的出啊
回复
27楼
同意20楼观点,二通阀只起开关作用,没有调节作用。
回复
28楼
1.二通阀 不能起到 平衡作用,且系统不能全部选择二通阀,二通阀数量控制在风机数量*50%左右,其余部分需要选择三通阀。这主要是考虑到FP使用数量低于25%时 ,系统应为水量不足而机组报警停机,这种问题通常在夜间值班或者周六日,春节等假日值班时出现。
2.平衡主要靠前期设计的水利计算,和后期 施工的规范,如果层间水利不平衡率太大可以通过分系统,和增加静态平衡阀等方法调节,如果层内并联设备不平衡率大 可以同过改变设备型号和数量来调节,一般来说为了降低工程造价,在噪音和使用条件允许的范围内,一般采取大型号风机盘管来减少风机盘管数量。然而大型号风机与小型号风机的设备阻力相差甚远,如102风机比68风机大1.6倍左右,所以计算时出现不平衡率达到了60%左右,如果是需要审核的图纸,这个是过不去的,如果是 要求不高的单位可以通过调节小型号风机供回水管段的球阀开度来实现,一般可以关闭40-60%;
3.作为一个新加入的设计人员,要不断的学习新的知识,不能一贯的根据公司已有的模板来设计,暖通设计中负荷计算,水利计算是很重要且很必要的,必须有一个亲身计算的体验和积累,不能凭空的按100W/平米,同程系统水利均衡性好等来敷衍。同一栋楼,一层和二层的负荷会因为一层的层高5米二层层高4米,一层有外门等实际情况产生很大差距,二层和顶层 会因为屋顶的传热系数内外温差等产生不同。所以如果按平米计算很容易出现顶层和底层效果不好的现象。
回复