建规的疑惑之室内消火栓
haoqing
haoqing Lv.3
2009年09月11日 17:18:46
只看楼主

《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?

《建规》 P298“车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等见建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。”
1、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店(还有水泵房、办公室、空调机房等),三层为电影院。
根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:
如果一二层的建筑体积(其中水泵房、办公室、空调机房等的体积为1500,其余商场体积为4500)为6000m3,一二层还需要设置室内消火栓吗。算商店体积时需要刨除水泵房、办公室、空调机房等的体积吗?规范中的“5000m3”仅指实际的商店面积?
2、现有现有一建筑共三层,其中一层、三层为商店,二层为电影院。
根据功能分一三层和二层分别设置室内消火栓系统:
如果一三层的建筑体积(其中一层体积3500,三层体积为2500m3)为6000m3,一三层还需要设置室内消火栓吗?规范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互连接的建筑?
3、现有一建筑共三层,其中一层、二层为商店,三层为电影院。
根据功能分一二层和三层分别设置室内消火栓系统:根据《建规》,一二层室内消火栓用水量为15L/S,三层室内消火栓用水量为10L/S,那么整个建筑室内消火栓的用水为二者累加25L/S还是取两者中最大的一个15L/S?依据是什么?
免费打赏
alnhny
2009年09月12日 21:57:35
2楼
1. 都设。
2. 都设。
3.按最大的算。不用累加。
回复
shlejie
2009年09月15日 08:50:45
3楼
我认为这应该算综合楼,火灾危险性超过普通商场,因此体积应按总体积算,所有部位均应设置消火栓.
回复
oksoft
2009年09月15日 12:35:31
4楼
不知道《商店建筑设计规范》JGJ 48-88在这种情况下有没有用……

消火栓用水量我是这么想,整个建筑计算总体积,功能按危险等级高的给建筑定性,然后查表。整个建筑不能分开看。
个人意见,仅供参考……
回复