另:这么大的负荷是否适合地埋方式供电?
lf-881214
lf-881214 Lv.2
2009年09月13日 03:50:11
只看楼主

某场所用电负荷1000KW,距箱变有400米,供电以地埋方式,请问需用多少平方的电缆?电缆的损耗、降压各是多少?谢谢!

某场所用电负荷1000KW,距箱变有400米,供电以地埋方式,请问需用多少平方的电缆?电缆的损耗、降压各是多少?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年09月13日 08:45:40
2楼
可以用埋地10KV电缆接到用电设备附近的变压器。
回复
ljs1399
2009年09月13日 09:51:59
3楼
如果周围环境不允许.只有用单芯电缆可以满足供电要求.2.用地埋变压器.到负荷点
回复
lf-881214
2009年09月13日 19:10:45
4楼
可以用埋地10KV电缆接到用电设备附近的变压器。
供电的地方是个110KV变电所 能不能直接埋低压电缆至低压配电柜?
回复
ljs1399
2009年09月13日 19:54:47
5楼
把10KV变压器做在地下面
回复
riveryhc
2009年09月13日 23:07:53
6楼
如果条件所限一定要这么做,有一种全封闭环氧树脂浇注母线槽应可满足要求,只是这个东东好像只有少数几个厂家生产,采购有些难度。
回复
xiazyia
2009年09月14日 08:31:08
7楼
一般要设变压器,采用6~10kV供电,比较经济。低压供电不可取。
回复
lf-881214
2009年09月14日 20:32:59
8楼
如果设变压器 需要多大的?