一个住宅小区,小区变电所已采用TN-S(已分出N线及PE线),但只以4芯电缆引出L1.L2.L3.N至各住宅楼配电,电缆至住宅楼后N线不再接地,于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。假如这个方案可行,则可保证住宅电气接地形式为TN-S的同时,又可节约下自变电所至住宅楼这段的PE线。曾就此咨询过一个电气老师傅,老师傅说从常规分析应该是可行,但这样做可不可靠,他说他自己也说不好。大家一起来讨论讨论吧!

2009年09月14日 19:11:12
12楼

同意以上观点
回复
chen0012jie
2009年09月14日 20:18:26
13楼
如果你的配电柜的PE线没有跟变电所的PE连在一起的话,这样是TT系统,
回复
riveryhc
2009年09月14日 21:27:53
14楼
呵呵,受教了,经各位指点,我再思考,对呀,确实应该是TT才对!再次谢谢各位啦!:handshake
回复
riveryhc
2009年09月14日 21:33:30
15楼

不是值不值得问题,而是住宅根本就不允许TT啊!原先我的想法确实是错的!谢谢!
回复
riveryhc
2009年09月14日 21:43:37
16楼

我觉得您的说法我就不敢苟同了,既然小区变电所都已是TN-S了,按您的说法,后面还可做出TN-C-S来,这就完全不对了!
呵呵,欢迎讨论,谢谢您的热心!
回复
gdx8785
2009年09月14日 22:42:08
17楼



"而是住宅根本就不允许TT啊!"............这一说法没有依据
回复
gdx8785
2009年09月14日 22:43:43
18楼



变电所确实可以引出你想要的不同的系统
回复
riveryhc
2009年09月16日 00:01:46
19楼

哦,谢谢提醒,我这句话不够严谨。
我的意思是既然变电所已是TN-S,那么住宅楼就不允许采用TT了!:L
回复
riveryhc
2009年09月16日 00:07:31
20楼

这就要请你详解了,从原理上来说,我认为是不能从TN-S再引出TN-C-S了。
回复
邓永富
2009年09月16日 10:12:08
21楼
变压器至住宅楼总配电箱为TN-C,住宅楼总配电箱至用户配电箱为TN-S,用户配电箱至用电设备只能采用TN-S以保证漏电保护的正常使用。