一个让电气老师傅也说不好的接地问题
riveryhc
riveryhc Lv.2
2009年09月13日 18:14:42
只看楼主

一个住宅小区,小区变电所已采用TN-S(已分出N线及PE线),但只以4芯电缆引出L1.L2.L3.N至各住宅楼配电,电缆至住宅楼后N线不再接地,于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。假如这个方案可行,则可保证住宅电气接地形式为TN-S的同时,又可节约下自变电所至住宅楼这段的PE线。曾就此咨询过一个电气老师傅,老师傅说从常规分析应该是可行,但这样做可不可靠,他说他自己也说不好。大家一起来讨论讨论吧!

2009年09月16日 10:22:25
22楼


TN-C S TT 啊, 这些东西的本质是单相碰壳的电流回路的各种形式, 你的变电所里面的总低压柜是四根排, 五根排和这个没有关系! 不过你这个错误观点很普遍, "变电室变压器后面的低压总柜里面五根排了 (三相 PE N), 后面的就一定是TN-S了..."和这个无关, 你好好分析一下电流回路.
回复
killer--king
2009年09月16日 10:35:50
23楼

这个观点没有看懂,能否详细解释下
我认为低压柜里面几根母排已经可以明显的确定是什么形式了
回复
electricity
2009年09月16日 10:51:20
24楼


我的低压柜是指 "变电室变压器后面的低压总柜" 后面的负荷单相碰壳的电流回路你自己分析一下, 然后在看看书, 这里打字无法详解. 即便这个柜里面五个排, 后面的电机如果接地就地独立接, 那不是TT吗? 和这个五个排有什么关系?
回复
ljd_001
2009年09月16日 23:43:12
25楼
总系统已确定TN-S了,后面就要用五系线。不能再乱改了吧
回复
warriore
2009年09月17日 09:32:19
26楼


TN-S后可以用TT吧,只是TT系统要做好漏电保护。局部TT系统

TT系统后不能做TN系统
回复
shideping
2009年09月17日 11:19:00
27楼
楼主所说的“于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。”是从N线分出PE线并接地,还是仅与另外砸的接地极相连接,如果是前者就是TN-C-S系统,如果是后者就是TT系统。
回复
zhoushu8
2009年09月17日 19:57:53
28楼
楼主啊,这样很危险的,违反强制性条文
回复
ccc.99
2009年09月18日 10:21:09
29楼


您还是做TN-C-S系统吧,N线在个住宅楼处做重复接地,然后...
回复
天涯情歌
2009年09月18日 15:02:27
30楼
把好好的TN系统改为了TT系统,这样做有必要吗?????只有在做等电位联结不方便的地方,才考虑改TT系统!(因为TN系统是必须做总等电位为前提的!)
回复
zxzzzxw
2009年09月20日 21:32:06
31楼
学学吧:
TN-S系统线路采用三相五线制送电,(3个火线,一N,一地PE,从变压器引出),进入用电处后,PE线做重复接地。

TN-C系统线路采用三相四线制送电(3个火线,N和PE线是一根线叫PEN线,从变压器引出),进入用电处后,PEN线做重复接地。

TN-C-S系统采用三相四线制送电(3个火线,N和PE线是一根线叫PEN线,从变压器引出),进入用电处后,PEN线做重复接地,并在重复接地极引出一根PE线,这个PE线是设备专用的接地保护线,此时因为又引出了一根PE线后,线路增加了一个PE线,此时用电处的供电线路实际上变成了5条线,(3个火线,一个N(即从变压器来的PEN线),和一个自己做重复接地后引出的PE线)。

总结一下:TN-C系统是四线制送电。TN-S系统是五线制送电。供电方式都是采用380V供电。

参看下图,再查一下设计手册
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统 TN-C
供电系统→ TN 系统→ TN-S
IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线
回复

相关推荐