一个住宅小区,小区变电所已采用TN-S(已分出N线及PE线),但只以4芯电缆引出L1.L2.L3.N至各住宅楼配电,电缆至住宅楼后N线不再接地,于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。假如这个方案可行,则可保证住宅电气接地形式为TN-S的同时,又可节约下自变电所至住宅楼这段的PE线。曾就此咨询过一个电气老师傅,老师傅说从常规分析应该是可行,但这样做可不可靠,他说他自己也说不好。大家一起来讨论讨论吧!

2009年09月24日 21:56:43
42楼

40楼讲的太好了
回复
电气何求
2009年09月24日 22:08:50
43楼

俺也觉得有点象TT制。
回复
lbs6688
2009年09月24日 22:21:31
44楼
哦 来看看


见多才能识广啊
回复
hzhsj
2009年09月25日 15:50:15
45楼
一、在同一配电系统内有时必须混用不同的接地系统。
二、在TN系统的无等电位联结部分(例如本案例中的住宅楼)则已将这一部分改为TT系统,以免导致电击危险。
三、需注意这部分TT系统的设置不应影响TN系统的防电击效果。
回复
guyue_78
2009年09月26日 12:26:21
46楼
TN-C-S系统,不是TN-S系统!楼主的做法是不可行的,小区变电所与住宅的距离是多少。因情况而定,如果用架空线送电,你会在总配电相处怎么安装?
回复
ahxuhao
2009年09月26日 15:15:37
47楼
接地要按规范做,IT、TT系统在民用建筑中没有见到过,这样的创新,是拿安全作代价的。
回复
红苹果
2009年09月26日 17:27:51
48楼
对于楼主提出的这个系统,说小区的接地系统型式是TN-S系统的说法,本人觉得是不对的。
对于接地系统来说,它是一个系统,而不能说你小区的变电所是TN-S系统;如果这么说,那么从变压器侧出来就应该是5根线,L1,L2,L3,N,PE线。
而且,到低压开关处以及终端小配电箱处N线都不能再次进性重复接地,PE线作重复接地。也就是说,从变压器往后,他只能是5根线走。而不能省去小区
变电所到住宅楼处的PE线。不然它不能称为TN-S系统,TN-S系统必须是5根线引到住宅楼。
如果他想省PE线而只走4根线呢,那么只能叫TN-C-S系统。从变压器到低压柜到住宅楼处进线柜,是4根线,L1,L2,L3,PEN线。然后在住宅楼处PEN线
重复接地分开PE线与N线。

针对于楼上众多同行朋友说是TT系统,个人对此系统可能的接地型式大概归纳一下:
对于接地系统,个人认为,应从低压变压器出线端开始(电源端),因为接地系统是一个系统而不是某一点或某一段。
1、TT系统
如果是TT系统的话,那么他变压器侧过来进开关柜一定是4根线,L1L2L3N线,TT系统前端没有PE线,规范中我们看到的TT系统的图中是这么画的。
也就是说变压器低压侧过来的是三相四线制L1,L2,L3,N线,没有PE线就谈不上PEN线了;此时,低压开关柜处最多4根母排,L1,L2,L3,N。
变压器低压侧N线接地后,N线在低压开关柜处以及终端用电器端不再作重复接地了。但低压柜处以及终端用电电器的设备外壳必须单独接地,也就
是说另引出一跟PE线单独去接地极,这就是TT系统。于TT系统相关书籍中有示例。

2、TN系统
如果是TN系统:
1)、TN-S系统:必须是5根线,L1,L2,L3,N,PE线。N线在变压器端接地后,不再作重复接地。
2)、TN-C-S系统: -C的时候是PEN线,必须是4根线;-S的时候PE线与N线分开走,必须是5根线,且此时N线往后不再作重复接地。
回复
z138738788
2009年09月28日 21:52:12
50楼
在此问题中学习,顶!
回复
lesion
2009年09月28日 22:31:51
51楼
40楼说的挺好,本人最支持他的说法。呵呵!
                
:handshake
回复
gutao1984
2009年09月28日 22:33:04
52楼
已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。

说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
回复