一个住宅小区,小区变电所已采用TN-S(已分出N线及PE线),但只以4芯电缆引出L1.L2.L3.N至各住宅楼配电,电缆至住宅楼后N线不再接地,于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。假如这个方案可行,则可保证住宅电气接地形式为TN-S的同时,又可节约下自变电所至住宅楼这段的PE线。曾就此咨询过一个电气老师傅,老师傅说从常规分析应该是可行,但这样做可不可靠,他说他自己也说不好。大家一起来讨论讨论吧!
就是一个TN-C-S供电的问题。可以采用这种方法,四根线到住宅楼处,
应按下图接线。
回复
65楼
参考技术措施
回复
66楼
14#楼说的是对的,实际是TT系统, 该系统的主要缺点和TN-S的区别在于,TT中PE线和N线始终没有接在一起,TN-S系统PE线在起点是和N线接在一起同一点接地的..当设备外壳漏电流较小时,空开是不能动作的. 经PE线导入地下的漏电流较大时会在PE线上对地产用一定的电压.如果电流较大会超过安全电压. 这种系统必须安装漏电保护器来防止相线漏电.
回复