有一高层(33层)楼房,地下室设有两个供居民用电的变配电房,供电方式采用TN-C-S,请问从配电房低压柜到电井下端封母始端箱处的电缆是用四芯还是五芯啊?请各位高手解答,谢谢!
有一高层(33层)楼房,地下室设有两个供居民用电的变配电房,供电方式采用TN-C-S,请问从配电房低压柜到电井下端封母始端箱处的电缆是用四芯还是五芯啊?请各位高手解答,谢谢!
12楼
再请问:变压器装在楼上怎么办?全部做成"II"系统,变压器中性点、用电设备外壳全不接地?
回复
13楼
PEN线是在漏电开关前分的~~~~~ 电源线引进配电房配电柜后就分开啦!所以个人认为出配电柜就全部都是5芯电缆了!
回复
14楼
建议用5芯比较可靠:)
回复
15楼
个人觉得,从电气竖井基础引接地扁钢作重复接地,形成TN-C-S是可以的,现在地下室基础都是一体的。。
回复
16楼
建筑电气就是一门垃圾!!
回复
17楼
建筑电气就是一门垃圾!! 乱搞!!!
回复
18楼
搞搞糨糊为:lol :lol
回复
19楼
自己不懂,就不要说这个专业了。里面知识多了。建议用TN-S系统
回复
20楼
支持!!!
回复
21楼
1、高层楼内设有变配电室,该建筑物的配电系统应为TN-S系统,也即界定点在配电室内配电柜的母排处。
2、从配电室到电井母线槽的连线,可用5芯电缆,也可用4芯电缆。但用4芯电缆时,应另配专用铜排或扁铁作PE线,并行敷设。
回复