土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问“得宝”直接风管好吗?

请问“得宝”直接风管好吗?

发布于:2005-06-09 02:05:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们大楼内原设计是镀锌铁皮风管,甲方投标进来的队伍,坚持提建议用得宝直接风管,后来设计出变更确认更改,施工单位承诺造价不变:
有以下问题请教:
1、施工单位是否占便宜。(毕竟这个风管造价可能也不低)
2、作为监理方,系统工程多,交叉作业多,协调成品保护工作难度增大,发通知要求施工单位自身作好自身的成品保护应该是正确做法吧。
3、该风管按什么标准和规范来验收,仅按50243上的内容太少。风管厂家又没有因图集和企业标准。施工手册在多次要求下才提供,内容少,也很简单,好像是新做的,不过还算精美。
4、内部支撑原来提供是用镀锌钢管,后厂家发个说明又改成PPR管,说可以。现在又要改成PVC管,说是只要是阻燃就行。
谢谢!
想求助各位师傅和同行,我们对其控制的关键在于找到什么依据?非标准的东西,厂家发的东西承认也不好,不承认又没依据。如何对其进行监理?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • skb
    skb 沙发
    优点:重量轻、施工方便、降噪能力好(基本上不用消声器了),经过调试阶段后根本就不会有玻璃丝吹出来的
    缺点:强度低,要命的是不能做成弧行弯头,阻力很大。厂家宣传说,不大于1000Pa的系统都可以用,我们用在一个500Pa的系统上就被吹挂掉了。
    2007-12-31 13:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • wzsgood
    wzsgood 板凳
    这类风管的施工,就是容易破坏,所以成品的保护很重要,装饰的一不小心又坏了
    2007-12-06 15:45:06

    回复 举报
    赞同0