刚做的小配电箱,各位老师指教一下
zmy1980
zmy1980 Lv.2
2009年09月14日 11:49:47
来自于工地图片
只看楼主

刚做的小配电箱,各位老师指教一下,刚才发错了。。。。。。。。。

刚做的小配电箱,各位老师指教一下,刚才发错了。。。。。。。。。

DSC00532.JPG

免费打赏
lgycalf
2009年09月23日 12:45:25
12楼
电线搞的挺好的,整齐!用硬线做的,花了不少时间吧!不过我觉得门上的电线应该用软线,柔韧一些,不容易出问题。另外,你的有些线头剥的太长了!
整体上看挺好的!:victory:
回复
wwhi
2009年09月23日 15:13:25
13楼
整体看起还是不错的.
回复
qqwbway
2009年09月24日 20:42:29
14楼
微断前是不是应该有回头弯?
接触器电源是取得总开关上的,微断不跳吗?
回复
hzh162
2009年09月24日 21:14:40
15楼
看的出花了不少心思,不过看来一般
回复
shenzhen_aut
2009年09月25日 14:12:53
16楼
:call: :call:
哈,第一次做的吧,不错,加油,你会做得很好的。
上面网友给您提出的意见,可以参考,下次就不会有这样的问题了。
哈,每人都有第一次的,鼓励!!
回复
hhaijun
2009年09月25日 15:43:10
17楼
第一次能做到效果,已经是不错了,加油吧!以后多留意国外的一些电柜,你会增长许多见识的.
回复
liermin1210069
2009年09月25日 18:58:36
18楼
第一次能做到效果,已经是不错了,加油吧!
回复
chenxinghua999
2009年09月26日 09:05:40
19楼
各路标识没有贴上,控制线应采用软线,门和表箱之间应有连接线,总的来说还可以,
回复
onlylinglong
2009年09月26日 10:34:47
20楼
1)不知道你的电极控制回路的电源从哪里取的,我看不到保护;
2)前面有说,应该用汇流排,从进线断路器上取火线太多,可以学一下IEC或GB的标准,不应超过两根线!
3)钣金做的也不好,安装板上应有接地螺栓;
4)门上没有接地螺栓?
回复
ycttx
2009年09月26日 15:41:35
21楼
不错,接线很整齐,不过个人认为微断应该用D10的, C型的微断启动时会误动作。