请教流量的问题!!
wxweilian
wxweilian Lv.3
2009年09月14日 13:58:25
来自于采暖供热
只看楼主

有i家用户,2OKW的设备,在夏天热水量11升每分钟,正常使用,40度水温,在冬天流量只有8升每分钟,为什么啊 ?

有i家用户,2OKW的设备,在夏天热水量11升每分钟,正常使用,40度水温,在冬天流量只有8升每分钟,为什么啊 ?
免费打赏
wxweilian
2009年09月15日 11:14:14
2楼
怎么没人回答啊 自己顶一个:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
bekhame
2009年11月27日 16:21:33
3楼
公式都不知道,流量跟温差是成反比关系啊 流量=功率KW*0.86/温差
回复