疑惑:消防水箱内的水和室外消防管网相接。
lingchen323
2009年09月14日 16:35:14
只看楼主

本人在多层办公楼工地现场,看到某设计院设计的供本建筑室内消防初期用水的屋面消防水箱和室外消防管道接在一起(室外消防管上接有室外消火栓),本来是用来满足多层建筑用的,怎么现在和室外消防管道相接了,难道室外也需提供初期消防用水量?请大家看看设计院做法对吗?[ 本帖最后由 lingchen323 于 2009-9-14 16:49 编辑 ]

本人在多层办公楼工地现场,看到某设计院设计的供本建筑室内消防初期用水的屋面消防水箱和室外消防管道接在一起(室外消防管上接有室外消火栓),本来是用来满足多层建筑用的,怎么现在和室外消防管道相接了,难道室外也需提供初期消防用水量?请大家看看设计院做法对吗?

[ 本帖最后由 lingchen323 于 2009-9-14 16:49 编辑 ]
免费打赏
ljq_wolf
2009年09月14日 20:37:37
2楼
没错的 你要知道屋面消防水箱设立的目的,一是提供静压,二是满足十分钟消防用水 所以 水箱和消防水系统连接是不分内外的
回复
zp_ks
2009年09月15日 09:09:01
3楼
为什么不可以呢,只要厂区的室内外消防管网为一个系统的话,就可以直接接到室外消防管网上,道理和接在室内消防管网上都一样
回复
liwangy
2014年06月17日 17:58:25
4楼
我想知道到底是应该接到室内管网还是室外管网上?
如果是为整个厂区好几个单体的消火栓管道定压,那么接到屋面水箱所在的室内消火栓管网上,能行吗?
回复
小草瑜
2014年06月18日 08:23:58
5楼
可以的,楼主不必疑惑
回复
szg169
2014年06月20日 12:09:34
6楼
非常感谢楼主分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开