只看楼主

最近在做一个九层的小高层,为异型柱框架剪力墙结构,和本人去年做的一个几乎一模一样,但今年用的PKPM是刚更新过的,本想抄去年的,后为了打结构数据,又用PKPM过了一遍,上部没什么问题,但基础变化很大 ,我原来是做600的筏板基础,基本是构造配筋,配筋量在1200,配14@120,今年发现南面大开间处Y方向上部配筋大很多,基本都在1800左右,把参数都查了一遍,怎么算都在1700~1800,再也回不了原来的构造配筋,怎么办,心里拔凉拔凉的!!原来的那幢楼已经起到地上3层了啊 !!求助各位大侠,请问底板配筋小这么多,会有什么样的后果!

最近在做一个九层的小高层,为异型柱框架剪力墙结构,和本人去年做的一个几乎一模一样,但今年用的PKPM是刚更新过的,本想抄去年的,后为了打结构数据,又用PKPM过了一遍,上部没什么问题,但基础变化很大 ,我原来是做600的筏板基础,基本是构造配筋,配筋量在1200,配14@120,今年发现南面大开间处Y方向上部配筋大很多,基本都在1800左右,把参数都查了一遍,怎么算都在1700~1800,再也回不了原来的构造配筋,怎么办,心里拔凉拔凉的!!原来的那幢楼已经起到地上3层了啊 !!求助各位大侠,请问底板配筋小这么多,会有什么样的后果!

[ 本帖最后由 ly78101379 于 2009-9-14 17:16 编辑 ]
免费打赏
xiaom06
2009年09月16日 12:21:50
2楼
说说地质情况呗 用有限元算的吗
回复
me1984526
2009年09月21日 22:51:34
3楼
心里拔凉拔凉的--------------------------
回复
lwb1223
2009年09月23日 11:52:54
4楼
如果是在 边上
可以扩大打桩面积
回复
jilinpd
2009年09月23日 22:32:49
5楼
应该没问题,基础设计就是一本糊涂帐。
回复
zhumingfeng9
2009年09月24日 10:48:47
6楼
扩大打桩面积扩大打桩面积
回复
quzhonghui
2009年12月17日 17:07:47
7楼
软件计算,你点击一下0.15%配筋率,一般600厚配筋率900,个别大点的另附加钢筋就行了
回复
fengxuebingling
2009年12月17日 18:21:25
8楼
现在基础的设计一般都会有很大的安全系数,不用怕,实际受力并没有我们建模的这么大

cof1626942194107:一般基础建模安全系数会有多少,如果附加筋不放,筏板会不会有事

回复
bendanzhutou
2009年12月18日 10:36:51
9楼
后果很严重
回复
gyf198
2009年12月18日 15:51:14
10楼
我也遇到过这样的问题,应该不会出事的
回复
wddd
2009年12月20日 23:53:52
11楼
不要着急,首先排除是否是你软件操作的原因,
其次,看你的地基状况,如果是地基是砂土或者砾石,完全没问题,只要你把刚度系数k调高,重新计算即可得构造配筋!
如果地基不好,如粘土,粉土,看一下你墙的间距,底板的厚度是否是是跨度的1/6,如果是,用倒楼盖模型计算,也可得构造配筋,
如果都不是,可建议地下适当加些剪力墙,(此墙按深梁计算),保证板厚为开间的1/6,也可得构造配筋,
还可以加厚一下底板,保证600钢筋的就ok了(不过以施工的楼层要再打一些混凝土)!

如果胆子大点,直接用,一般基础的中钢筋的应力值,只到实际的20%!