情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算?:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··
情况是这样的:
设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋
个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁
问题是
这个做法对否?
如果可行··暗梁要如何计算?
:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··
请各位赐教,谢谢··
2楼
板厚是多少啊?为什么不做边梁,要做暗梁?暗梁的受力性能当然没有明梁好了,应该做明梁.
回复
3楼
板厚100,因为是民用建筑,考虑视觉感受尽量能用暗梁就暗梁吧··
回复
4楼
呵呵,这种情况我也没有认真计算过,只是在开洞的板边看情况放几根钢筋,比如说板跨大,就放大的,板跨小就放小的。
回复
5楼
板洞超过1米,我们都在洞边设明梁。
回复
6楼
你做施工的吧,喊设计出个暗梁的说明就可以咯。
我做的话,还是按构造要求配暗梁钢筋。关键看开洞的部位。
回复
7楼
同意。同意。同意。同意。
回复
8楼
关于楼板开洞的问题
回复
9楼
呵呵,这种情况我也没有认真计算过,只是在开洞的板边看情况放几根钢筋,比如说板跨大,就放大的,板跨小就放小的。
回复
10楼
暗梁只是一种构造上的加强,在受力模型上仍然是板的一部分
回复
11楼
回复