分励脱扣器
enda85
enda85 Lv.2
2009年09月15日 15:03:04
来自于工地图片
只看楼主

看见大家都发了,我也发一张消防上强切用的分励脱扣器。有AC220V的,也有DC24V的。这张是AC220V的。

看见大家都发了,我也发一张消防上强切用的分励脱扣器。
有AC220V的,也有DC24V的。这张是AC220V的。 照片 744.jpg

照片 744.jpg

免费打赏
yznbw
2010年07月13日 22:04:00
32楼
如图是施耐德的NS系列塑壳断路器,开关内部左侧的是分励脱扣器,施耐德型号是MX。

右侧的是开关本体的脱扣线圈,这个只有施耐德的带MIC2.0以上电子脱扣的才有。

加分励并不一定就是消防强切用,也可用与就地的面板按钮操作和远程智能控制的分闸。

用于消防强切的时候由于DC24V电源经过较长线路的损耗,往往功率不能满足脱扣线圈的使用,

所以常见的做法就是使用小型中间继电器进行转换,已达到稳定的是有效果。
回复
noiyezi
2010年07月14日 09:04:05
33楼
学习学习,还真没有见过
回复
hankls0007
2010年07月14日 11:56:08
34楼
右边那个好像是欠压脱扣器啊
回复
zhongguohuo
2010年07月14日 16:05:38
35楼
回复
shwj89
2010年07月14日 17:38:08
36楼

同意,右侧的是开关的本体脱扣器,试着想一下,电子式保护的开关,当有短路,过载等故障出现时,断路器怎么才能跳闸呢,就是电子脱扣单元,发信号给脱扣器,开关才能保护动作
回复
tianpengbo007
2010年07月15日 07:26:41
37楼
我们这里是ABB的,不过还没打开过。
回复
tmxk147896
2010年08月06日 00:41:31
38楼
右边的是断路器自带的过流脱扣线圈,像NSX内部结构都差不多
回复
leaf_x2002
2010年08月08日 00:32:05
39楼
:time: :time:
回复
wangjs170207
2011年06月01日 22:06:05
40楼
支持,不过好像看不完整,不大理解
回复
替补设计师
2011年06月04日 13:39:37
41楼
施耐德的分离脱扣器做的很不人性,连2根外引线都没有
回复

相关推荐