我现在做一地下商场,3000平方,分俩个防火分区。我现在空调是吊顶空调机组加新风换气机,用于冬夏空调季节;然后过渡季节利用排烟双速风机和补风机机械通风,这样做就是风口太多,请问有什么更好的方案吗?还有一个问题是地下商场的通风怎么考虑?过度季节也只满足人员的新风量可以吗?有换气次数的要求吗?
我现在做一地下商场,3000平方,分俩个防火分区。我现在空调是吊顶空调机组加新风换气机,用于冬夏空调季节;然后过渡季节利用排烟双速风机和补风机机械通风,这样做就是风口太多,请问有什么更好的方案吗?还有一个问题是地下商场的通风怎么考虑?过度季节也只满足人员的新风量可以吗?有换气次数的要求吗?
2楼
过渡季节的通风量应该大于空调新风量,后者一般只相当于1-3次/h换气,前者没有统一规定,我建议不小于5次/h换气。有一种做法是利用双速排烟风机,一机三用:空调季节低速运行,过渡季节高速运行,火灾时也是高速运行。
楼主说的方案,风口多倒不是主要缺点,主要缺点一是风系统偏多(做了4个系统),风管占用空间大;二是噪声不好处理。一般来说,做空调机房,选用大风量的空气处理机,肯定好一些,因为噪声可以被机房屏蔽,而且补风机就安装在空调机房里面,借用空调送风管来补风,这样就只有送风管、排风管两套风系统,布置起来方便一些。有时业主不许我们在人气最旺的楼层做空调机房,那就争取在其他楼层的偏僻角落做一个机房,通过竖井接到这一层。
回复
3楼
排烟系统和排风系统一般都是共用一套管路的!
回复