求助关于避雷网格问题
zn28
zn28 Lv.7
2009年09月18日 12:07:15
来自于防雷减灾
只看楼主

如下图所示,施工单位把屋面的结构圈梁焊通,并与引下线焊通,再直接把暗敷在保温层的避雷网格与圈梁焊通。当地防雷所认为网格必须直接沿女儿墙向上与避雷带焊接,不给予验收。施工单位与我沟通,我认为这种做法没什么问题,因此我与当地防雷所沟通,他们认为这变成了引下线网格,不再是避雷带网格了。必须整改。大家对这问题有什么看法?

2009年09月19日 10:24:25
2楼
楼主采用暗敷避雷带的做法,原理上没有大问题,可了解当地暗敷避雷带要求作出调整
回复
混在电气
2009年09月20日 14:31:44
3楼
个人认为这么做完全可以
回复
蛋腚
2010年03月05日 20:56:45
4楼
我认为这么做完全可以
回复
conquerlk
2010年04月06日 11:34:56
5楼
楼主采用暗敷避雷带的做法,原理上没有大问题,可了解当地暗敷避雷带要求作出调整
回复
waterturbine_lr
2010年04月06日 21:12:50
6楼
规范上对于暗敷避雷网格好像也没有明确说明,等待高人解答
回复
zyf1971
2010年04月11日 21:35:20
7楼
这不是避雷网了,这是等电位做法,起不到避雷做用,应明装在建筑物屋顶150mm以上,才能起到接闪器的做用,拙见仅供参考
回复
ttzm666
2010年08月15日 19:30:26
8楼
有点似懂非懂,还是不太明白!能不能再详细些?
回复
笑看人生69
2010年09月06日 16:11:45
9楼
个人认为:可以,在上面连接与下面连接还不是一样的道理,反正都是连通的!