如下图所示,施工单位把屋面的结构圈梁焊通,并与引下线焊通,再直接把暗敷在保温层的避雷网格与圈梁焊通。当地防雷所认为网格必须直接沿女儿墙向上与避雷带焊接,不给予验收。施工单位与我沟通,我认为这种做法没什么问题,因此我与当地防雷所沟通,他们认为这变成了引下线网格,不再是避雷带网格了。必须整改。大家对这问题有什么看法?
楼主采用暗敷避雷带的做法,原理上没有大问题,可了解当地暗敷避雷带要求作出调整
回复
3楼
个人认为这么做完全可以
回复
4楼
我认为这么做完全可以
回复
5楼
楼主采用暗敷避雷带的做法,原理上没有大问题,可了解当地暗敷避雷带要求作出调整
回复
6楼
规范上对于暗敷避雷网格好像也没有明确说明,等待高人解答
回复
7楼
这不是避雷网了,这是等电位做法,起不到避雷做用,应明装在建筑物屋顶150mm以上,才能起到接闪器的做用,拙见仅供参考
回复
8楼
有点似懂非懂,还是不太明白!能不能再详细些?
回复
9楼
个人认为:可以,在上面连接与下面连接还不是一样的道理,反正都是连通的!
回复