PN16的闸阀可以承受多大的静压与动压?
wing7liang
Lv.2
2009年09月18日 17:05:28
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
上水泵扬程215米,水池高差实际是150米的上水泵,泵后可以选用哪个等级压力的闸门?PN16的可以吗?它可以承受的静压与动压分别是多少? 请各位不吝赐教...谢谢...(急件)...
上水泵扬程215米,水池高差实际是150米的上水泵,泵后可以选用哪个等级压力的闸门?PN16的可以吗?它可以承受的静压与动压分别是多少? 请各位不吝赐教...谢谢...(急件)...
免费打赏
cljdb0325
2009年09月19日 13:57:06
2楼
PN16(1.6MPa),其公称压力为16公斤,代表静压,根据我的经验,选择这个型号有点小,应选PN25的。
回复
hxhlyh
2009年09月19日 14:40:47
3楼
静压与动压对管道来说没什么差别.本PN16肯定不行,用PN25吧