基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!
基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!
2楼
只能采用灌心处理,灌心长度应保证在缺陷位置以下1.5米和两倍桩径的最大值以上,而且灌心插筋应适当取大一点。
回复
3楼
观贴不言非君子
回复
4楼
2楼说的有道理的:lol
回复
5楼
通常是灌心处理。
如果不放心可以承台改阀板(局部,考虑土分担一部分荷载,一般不超过15%)
或者,补小桩,处理地基,局部加设垫层换土等
回复
6楼
2~3米的话
可以重新开挖
把断桩截断
承台加长
施工难度不大
回复
7楼
没遇到这情况,现在学习看看,大家有什么意见请发表呀
回复
8楼
灌芯处理吧 别说二三米断桩了 我遇到的地下十几米断桩的就是用灌芯:lol
回复
9楼
一概笼统的用灌心处理预应力管桩断桩觉得不是很合理,应该先了解断的位置及情况,如果钢筋也断了,那仅靠桩心200~300mm直径的混凝土心恐怕很难达到桩的承载力值.
回复
10楼
(通常是灌心处理。
如果不放心可以承台改阀板(局部,考虑土分担一部分荷载,一般不超过15%)
或者,补小桩,处理地基,局部加设垫层换土等)赞同
回复
11楼
灌心下钢筋笼子,截桩改承台,通常都这样做
回复