16层的小高层建筑PHC管桩断了8根,如何处理?
vision1900
vision1900 Lv.2
2009年09月19日 10:02:35
只看楼主

基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!

基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!
免费打赏
mayunjun
2009年09月27日 09:20:56
2楼
只能采用灌心处理,灌心长度应保证在缺陷位置以下1.5米和两倍桩径的最大值以上,而且灌心插筋应适当取大一点。
回复
wdfly
2009年12月30日 14:25:10
3楼
观贴不言非君子
回复
lussun98
2009年12月30日 14:50:34
4楼
2楼说的有道理的:lol
回复
hipcghost1
2009年12月31日 00:00:19
5楼
通常是灌心处理。
如果不放心可以承台改阀板(局部,考虑土分担一部分荷载,一般不超过15%)
或者,补小桩,处理地基,局部加设垫层换土等
回复
xiao-ze
2009年12月31日 23:25:55
6楼
2~3米的话
可以重新开挖
把断桩截断
承台加长
施工难度不大
回复
dlynq
2010年01月08日 14:55:30
7楼
没遇到这情况,现在学习看看,大家有什么意见请发表呀
回复
infinityck
2010年01月18日 13:56:17
8楼
灌芯处理吧 别说二三米断桩了 我遇到的地下十几米断桩的就是用灌芯:lol
回复
newlt_179
2010年01月22日 10:42:19
9楼
一概笼统的用灌心处理预应力管桩断桩觉得不是很合理,应该先了解断的位置及情况,如果钢筋也断了,那仅靠桩心200~300mm直径的混凝土心恐怕很难达到桩的承载力值.
回复
hucshen
2010年01月29日 15:51:11
10楼
(通常是灌心处理。
如果不放心可以承台改阀板(局部,考虑土分担一部分荷载,一般不超过15%)
或者,补小桩,处理地基,局部加设垫层换土等)赞同
回复
sap200000
2010年04月16日 12:49:54
11楼
灌心下钢筋笼子,截桩改承台,通常都这样做