16层的小高层建筑PHC管桩断了8根,如何处理?
vision1900
vision1900 Lv.2
2009年09月19日 10:02:35
只看楼主

基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!

基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!
免费打赏
rainbow197729
2010年04月16日 13:31:00
12楼
通常情况为灌心处理,也可以在周遍补强短桩,然后做筏板
回复
rogerlee2008
2010年04月17日 22:13:21
13楼
比较完整,很有借鉴意义 不过最好有个 预览的。谢谢比较完整,很有借鉴意义 不过最好有个 预览的。谢谢
回复
wzlixiaojing
2010年05月29日 01:20:25
14楼
桩心加强,桩心锚固在有缺陷处再加长一米。
回复
yfs007
2010年05月30日 12:42:25
15楼
有没有查清楚断桩是什么原因造成的,因为通常不会在这个位置断桩的,至于补救方法,下钢筋笼子灌心是最简单的.
回复
zj660119
2013年11月07日 14:53:58
16楼
打桩时正常,深基坑挖完后检测,出现断桩。应该是什么原因?断桩位置5-6m,也灌心处理,钢筋笼下到多长?
:$
回复
zj660119
2013年11月07日 14:55:07
17楼
大家有什么高见,可以发表?
回复
zj660119
2013年11月07日 14:58:39
18楼
断桩在5-6m处,用灌心也可以吗?灌心长度应怎么计算
回复
weihr2003
2013年11月13日 11:02:20
19楼
深度不深,或者可以考虑多开挖到断层处,截断,承台降低,素混凝土回填到设计标高。在不就灌混凝土吧
回复
设计小兵
2013年11月13日 13:06:11
20楼
因缺陷位置不深,可采用灌芯处理,承台尺寸相应加大加厚些
回复
天山雪莲花
2015年03月13日 14:08:07
21楼
楼上说的有道理
回复