基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!
基坑开挖垫层浇筑完毕,桩基小应变测试结果出来了,断桩位置在基坑垫层以下2米-3米,全部在一个区域。请朋友们想想办法如何处理呢?!
22楼
这个很复杂啊。
回复
23楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
24楼
分析断桩原因,在请设计单位出具加固措施,按照设计单位的要求进行施工。
回复
25楼
学习了。。。。。。。。。
回复
26楼
下钢筋笼子灌心,截桩改承台
回复
27楼
先搞清楚是否真的断桩?是3类还是4类桩?如是3类桩,是否接桩位置?一般3类可以灌芯,4类就要慎重,建议挖深加厚桩承台处理稳妥些
回复
28楼
楼说的对!学习了!
回复
29楼
工序错了出现问题现场管理不到位,实验室报告没有回来之前不该做垫层。现在可以灌心不放心就开挖把承台向下做。
回复