我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
2楼
停机或电磁阀关闭时水冲击电磁阀阀心所至,我遇到过,只须将之换为电动阀,价钱只贵一点点,
回复
3楼
建议采用扭距比较大的电动二通阀
回复
4楼
由于甲方要求使用电磁阀,问题出现后不肯增加费用,有没有其它方法。为什么同样用电磁阀有些有噪音,而有些没有噪音呢??
回复
5楼
没遇到这样的事情,帮不上忙!!!
回复
6楼
同意2楼观点,不过可能有点麻烦。你可以试着把电磁阀强制打开。
回复
7楼
电动阀可调节,而电磁阀纯属垃圾!强烈建议楼主,该改为电动阀!!
回复
8楼
甲方只认钱!修改设计方案有问题是乙方的责任。
回复
9楼
给他提合理化建议也不行吗?
回复
10楼
把电磁阀强制打开,让他处于常开状态.
回复
11楼
水击所致,要么不用,要么换电磁调节阀
回复