请问高手,风机盘管震动的原因
jinfc
jinfc Lv.2
2005年06月10日 12:19:08
来自于中央空调
只看楼主

我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?

我公司新装修后发现十楼有几台风机盘管,在停机或电磁阀关闭时发生很大的震动声音。冷冻管未端50cm处安装支撑架。不知发生噪音的原因是什么?
免费打赏
qj_78
2005年06月10日 12:54:14
2楼
停机或电磁阀关闭时水冲击电磁阀阀心所至,我遇到过,只须将之换为电动阀,价钱只贵一点点,
回复
samsonw312
2005年06月10日 13:43:51
3楼
建议采用扭距比较大的电动二通阀
回复
jinfc
2005年06月13日 13:58:49
4楼
由于甲方要求使用电磁阀,问题出现后不肯增加费用,有没有其它方法。为什么同样用电磁阀有些有噪音,而有些没有噪音呢??
回复
xh_520
2005年06月13日 14:04:57
5楼
没遇到这样的事情,帮不上忙!!!
回复
baozhi666
2005年06月13日 15:55:03
6楼

同意2楼观点,不过可能有点麻烦。你可以试着把电磁阀强制打开。
回复
zht2004
2005年06月14日 14:37:15
7楼
电动阀可调节,而电磁阀纯属垃圾!强烈建议楼主,该改为电动阀!!
回复
jinfc
2005年06月14日 15:11:46
8楼
甲方只认钱!修改设计方案有问题是乙方的责任。
回复
cjx262
2005年06月14日 16:33:45
9楼

给他提合理化建议也不行吗?
回复
yexy1226
2005年06月21日 00:09:28
10楼
把电磁阀强制打开,让他处于常开状态.
回复
zhangping020304
2005年06月25日 12:22:16
11楼
水击所致,要么不用,要么换电磁调节阀