关于框架剪力墙结构计算模型的输入
skywaycao
skywaycao Lv.2
2009年09月20日 09:51:31
只看楼主

1 典型框架剪力墙结构,两端有大柱子,柱子中间是一片墙,按规范要求,各层墙顶处应设框架梁或暗梁,大家在PKPM的计算输入时是否输入梁, 测试了一下,输入的梁配筋基本上是构造的,就不知道对结构整体分析是否有影响2 由于建筑要求有一 “[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400(建筑没条件做更长了),翼墙长度小于墙厚的3倍,应该视为无翼墙,转角墙不做的话,墙厚不够锚固梁钢筋,做的话整体计算是否输入,输入是按照柱子还是墙输入,按照抗规6.4.9条,此段墙应该按照柱子配筋,那是否就是按柱子输入?按柱子和墙输入对整体计算还是有差别的,大家是怎么处理的呀

1 典型框架剪力墙结构,两端有大柱子,柱子中间是一片墙,按规范要求,各层墙顶处应设框架梁或暗梁,大家在PKPM的计算输入时是否输入梁, 测试了一下,输入的梁配筋基本上是构造的,就不知道对结构整体分析是否有影响

2 由于建筑要求有一 “[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400(建筑没条件做更长了),翼墙长度小于墙厚的3倍,应该视为无翼墙,转角墙不做的话,墙厚不够锚固梁钢筋,做的话整体计算是否输入,输入是按照柱子还是墙输入,按照抗规6.4.9条,此段墙应该按照柱子配筋,那是否就是按柱子输入?按柱子和墙输入对整体计算还是有差别的,大家是怎么处理的呀
免费打赏
sunhud
2009年09月21日 17:32:53
2楼
模型的输入 是有必要做简化的 没必要建筑是啥样结构就一定要按照这个去建模~~
回复
yyj811109
2009年11月23日 09:41:35
3楼
首先你的"“[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400"不满足250+300的最小要求,剪力墙构造边缘构件的设计要求。你这个时候也可以不设置转角的剪力墙,你可以设置成有端柱的那种剪力墙。你没有必要建筑做成什么样子你结构就建成什么样子,那样你太没有思维了,太机械了
回复
peanutfirst
2011年07月26日 15:31:14
4楼
先建好框架部分的模型 然后再在你想加剪力墙的地方输入剪力墙,然后程序计算即可!!!!