新加工中心的供电与接地问题?
liuxuesheng-001
2009年09月20日 17:25:03
只看楼主

小弟手里有个工程:厂里新增加了一个设备,龙门数控加工中心,75KW,380V。我单位是采用TN-S系统供电,新设备的引入电缆应该是采用五芯的,三根相线加一根零线和一根地线。可是被施工队的敷设成了4芯的,电缆容量是没有问题的。小弟想请教高手地线部分应该怎么做,而且数控设备对于接地的要求是高的,是在基础里做接地装置,重新做地线,引入新的配电箱,还是将现在的零线做重复接地,共用 做成TN-S-N 还是 将现在的系统做TT!!!

小弟手里有个工程:
厂里新增加了一个设备,龙门数控加工中心,75KW,380V。tank-----no.1
2009年09月20日 19:28:50
2楼
这个问题别把它弄的太复杂。只要从电源柜内的地线与PE开始连接上就可以了,电源柜内地线要做好可靠性。
回复
electricity
2009年09月20日 23:01:41
3楼
最好还是走五芯电缆, 电缆的PE芯比你用其他方式走的地线, 比如扁钢什么的效果好.
回复
hedong830412
2009年09月20日 23:56:43
4楼
从电源给个pe应该就可以了
回复
lingxuct
2009年09月21日 05:24:28
5楼
这里有二方面问题需要考虑,从电气设备的保护角度考虑,最好是TN-S系统,从电缆所接的地方引扁钢到新设备,如果距离太远或不太好做,就做成TN-C-S系统;
但是,从“数控设备对于接地的要求是高的”考虑,应把“数控系统”接成TT系统,防止电源侧的干扰隔离掉。这样一来,对电气设备的保护性能降低了,为了提高保护性能,是不是可以这样做:
把新设备电源分成二个部分,常规(无数字电路)的部分加上漏电保护,数字电路部分直接用空开,系统做成TT系统。

新的接地装置要求接地电阻不大于1Ω。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-21 05:26 编辑 ]
回复
liuxuesheng-001
2009年09月25日 21:08:10
6楼
我是楼主
很不错,感谢楼上的,很好的办法。
理论上也说的通,正和设备的供应商接触,联系地基基础和电气部分的做法。
回复
liuxuesheng-001
2009年09月25日 21:16:44
7楼
那位高手还有更好的办法???
回复
六面兽
2009年09月25日 22:15:51
8楼

这个办法不错!关注中......