另:不知那位仁兄有框架断路器(电气联锁及机械联锁的二次线路接线图) "三凌"
另:不知那位仁兄有框架断路器(电气联锁及机械联锁的二次线路接线图) "三凌"
2楼
部分断路器进出线是允许反过来接的,具体要看型号(框架式断路器基本都可以)。你最好电话问厂家。
电气联锁及机械联锁的二次线路接线图(机械直接安装,哪来二次图?)
电气要看你是几台断路器以怎样方式互锁了。一般用触点锁住失压线圈最好!
个人反对使用日本鬼子断路器
就到这里,对日本鬼子产品,实在没兴趣多说了。
回复
3楼
呵呵..谢了.
我也反对小日本的产品,现只不过将原来(N年前)的双电源自动切换柜的联锁线路拆除而已!!
回复
4楼
我们生产DW18(AE-S)不知道上面的能用上吗?
回复
5楼
是不是要二台变压器之间不可并列运行的电气联锁二次线路接线图及机械联锁,还是变压器与发电机之间的电气联锁二次线路接线图及机械联锁呢?
回复
6楼
基本上框架断路器偶可以反接线,但是要注意带有方向性保护功能时千万不要反接
回复
7楼
因断路器的灭弧室都在进线端,如果到进线,灭弧能力下降,开关必须降容使用,如果厂家标注可以到进线,否则不易到进线。
回复
8楼
我有ABB和施耐德的框架断路器可以反进线的书面文件。其他国产的都是口头说可以,叫传真个书面的东西过来就打哈哈不敢传了。塑壳断路器我除了在常熟的样本上见到过明确写上不可反进线外其他的也都含糊不提这个问题。
回复
9楼
长见识了,谢谢。
回复
10楼
我在本站上有二进一联的图纸,是电气联锁的。
回复