额定功率1000KW的设备,变压器怎么配
xiaoxiong521125
2009年09月20日 18:57:12
来自于变压器
只看楼主

我项目有2台74千瓦的搅拌站,2台220的混凝土输送泵,4台35千瓦的门式起重机,100台2.2千瓦的振动器,4台13千瓦的门式起重机。另外还有少许钢筋加工设备。请问需要多大的变压器。

我项目有2台74千瓦的搅拌站,2台220的混凝土输送泵,4台35千瓦的门式起重机,100台2.2千瓦的振动器,4台13千瓦的门式起重机。另外还有少许钢筋加工设备。请问需要多大的变压器。
免费打赏
lingxuct
2009年09月21日 07:13:36
2楼
好象是一个预制场,不用计算,装一台500的变压器就够了!

可能大了点,以后扩大有好处。
回复

相关推荐

APP内打开