大家来回忆今年的专业考试题
hubin5415
hubin5415 Lv.2
2009年09月20日 21:27:03
只看楼主

早上有一道计算中性点经过消弧线圈接地的题:(大意)一工厂采用35KV进线,10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量,该题我算出来没有答案,只算了一个回路,始终没答案,下来才知道忘了20路这个条件.计算公式为:Q=KIcUn/sqrt(3),Q=1.35*10*Ic/sqrt(3)可能好多朋友也被Ic=1.4A/KM麻痹了哈,公式中的Ic为电网电容电流,线路Ic=0.1UnL,即Ic=0.1*10.5*1.3*20=27.3A,有人说根据电力出版社的复习手册"对于变电所,额定电压为10KV时,变电所增加的接地电容电流为16%"Ic=27.3*116%=31.668A,不知道哪种对.按27.3A算出Q=212.8MVA,按31.668A算出Q=246.8MVA,大家交流一哈,正确的算法到底该怎样

早上有一道计算中性点经过消弧线圈接地的题:
(大意)一工厂采用35KV进线,10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量,该题我算出来没有答案,只算了一个回路,始终没答案,下来才知道忘了20路这个条件.计算公式为:Q=KIcUn/sqrt(3),Q=1.35*10*Ic/sqrt(3)可能好多朋友也被Ic=1.4A/KM麻痹了哈,公式中的Ic为电网电容电流,线路Ic=0.1UnL,即Ic=0.1*10.5*1.3*20=27.3A,有人说根据电力出版社的复习手册"对于变电所,额定电压为10KV时,变电所增加的接地电容电流为16%"Ic=27.3*116%=31.668A,不知道哪种对.按27.3A算出Q=212.8MVA,按31.668A算出Q=246.8MVA,大家交流一哈,正确的算法到底该怎样
免费打赏
qian_pb
2009年09月20日 21:35:33
2楼
照1.4A/KM算应该没错,加上变电所增加的电容电流,我算出来能对上答案,习题册里的类似的题,lc=0.1UnL是估算公式
回复
wzx166
2009年09月20日 22:27:45
3楼
有答案
全所的线路电容电流为1.4*1.3*20
回复
maya2005
2009年09月20日 22:32:29
4楼
供配电的题目,发输变电好像也有类似的
回复
zhonghuaxinsm
2009年09月20日 22:53:14
5楼
Ic=0.1UnL只是个估算公式.本题是有答案的!!
回复
xuyee2000
2009年09月20日 22:57:48
6楼
3楼的正解
八个字啊八个字
回复
mwg2008
2009年09月21日 08:50:47
7楼
变电所增加的接地电容电流为16%"Ic=27.3*116%=31.668A
正确!所有的例题都这么做的。
回复
飞影道人
2009年09月21日 09:48:42
8楼
忘记增加的电容电流了,当时还觉得挺美,又错了一个,:'(
回复
jinyuanhuagong
2009年09月21日 10:07:27
9楼
呵呵,我也是:(
回复
xuyee2000
2009年09月21日 10:11:00
10楼
惨了,又是一个坑啊一个坑
回复
wei93398
2009年09月21日 12:45:01
11楼
单项接地的电容电流就是增加的吧?郁闷