早上有一道计算中性点经过消弧线圈接地的题:(大意)一工厂采用35KV进线,10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量,该题我算出来没有答案,只算了一个回路,始终没答案,下来才知道忘了20路这个条件.计算公式为:Q=KIcUn/sqrt(3),Q=1.35*10*Ic/sqrt(3)可能好多朋友也被Ic=1.4A/KM麻痹了哈,公式中的Ic为电网电容电流,线路Ic=0.1UnL,即Ic=0.1*10.5*1.3*20=27.3A,有人说根据电力出版社的复习手册"对于变电所,额定电压为10KV时,变电所增加的接地电容电流为16%"Ic=27.3*116%=31.668A,不知道哪种对.按27.3A算出Q=212.8MVA,按31.668A算出Q=246.8MVA,大家交流一哈,正确的算法到底该怎样
(大意)一工厂采用35KV进线,10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量,该题我算出来没有答案,只算了一个回路,始终没答案,下来才知道忘了20路这个条件.计算公式为:Q=KIcUn/sqrt(3),Q=1.35*10*Ic/sqrt(3)可能好多朋友也被Ic=1.4A/KM麻痹了哈,公式中的Ic为电网电容电流,线路Ic=0.1UnL,即Ic=0.1*10.5*1.3*20=27.3A,有人说根据电力出版社的复习手册"对于变电所,额定电压为10KV时,变电所增加的接地电容电流为16%"Ic=27.3*116%=31.668A,不知道哪种对.按27.3A算出Q=212.8MVA,按31.668A算出Q=246.8MVA,大家交流一哈,正确的算法到底该怎样