二者从造价,稳定行,精度如何。

一般二次盘管后需不需加再热,用7度作混合后的盘管的进水,虽然出风温度高但7度进水还是会除湿这样是不是影响其精度。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sict005
    sict005 沙发
    2种方式用在不同的场合,直接做比较其实没有很大的意义。
    新风预处理的方式只适用于室内湿符合比较小的场合,如果新风量比较小,室内湿符合又大的话,光靠新风除湿根本达不到要求。

    二次回风方式最大的问题在于控制,如果要实现完全节能那么一、二次回风的比例应该是变化的,但是实际上风量的控制比较难以实现。
    所以我们常见的二次回风实际上二次回风的量是固定的,或者就是人手根据季节的变化做一些调整,这样的系统,如果要求精度高,那么后面的冷热抵消是避免不了的。

    如果在造价上分析,新风预处理系统的造价会高些,但是节能效果要好一些。