立管比散热器支管大就能连,反过来为什么就不行呢?没有这样的三通接头吗?
立管比散热器支管大就能连,反过来为什么就不行呢?没有这样的三通接头吗?
12楼
立管与支管改成等径的。
回复
13楼
没关系的吧,水力计算决定一切,呵呵
回复
14楼
这样会导致系统不平衡,同时流速变大。一般没有人这么接的
回复
15楼
管件发过来装:handshake
回复
16楼
不能满足:victory: :time: :kiss:
回复
17楼
按常规立管管径是不能低于DN20 散热器支管要接DN25的嘛? 题目的说法仅仅是假设吧
回复
18楼
都是为了水力平衡啊。但规范上有规定干管末端管径不宜小于20
、
回复
19楼
为什么要这样连接?可以将支管管径与立管相同。
回复
20楼
从水力平衡的角度讲,散热器支管的管径应尽量小,而立管管径相对要大一些。从流量分配来看,也是支管流量要小,按照控制流速的原理,管径也应该相对要小,你这样做,无论从平衡还是经济的方面都是不合理的
回复
21楼
照您的意思,水力计算平衡是导致系统不平衡的原因?高论,头一次听说。
回复