弱问:采暖立管比支管小会怎么样?
laicommon
Lv.2
2009年09月21日 09:32:48
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
立管比散热器支管大就能连,反过来为什么就不行呢?没有这样的三通接头吗?
立管比散热器支管大就能连,反过来为什么就不行呢?没有这样的三通接头吗?
免费打赏
snail_yin
2009年10月29日 08:57:36
22楼
我理解的意思是现在好多散热器的借口尺寸是DN20的,可能由于水力平衡的需要局部或调整为立管DN15,我个人感觉没问题吧,
不过,6楼所说:不能为了平衡计算而刻意去改立管管径各立管热负荷差距大,是导致不平衡的主要原因。楼主倒是值得思考一下。
回复
xhg9162
2009年11月02日 20:30:27
23楼
非要安,可以在三通处加安个补芯.:time:
回复