检查井与雨水口
ducktree
ducktree Lv.2
2005年06月10日 15:44:17
只看楼主

规范中管径大的雨水管检查井间距可以达到100-120米,但要考虑收集道路雨水,要连接雨水口,而规范规定雨水口间距为25-50米,连接管长度最大25米,这样实际上雨水检查井的间距就受限制了,而达不到100米了,有什么好的处理方法吗

规范中管径大的雨水管检查井间距可以达到100-120米,但要考虑收集道路雨水,要连接雨水口,而规范规定雨水口间距为25-50米,连接管长度最大25米,这样实际上雨水检查井的间距就受限制了,而达不到100米了,有什么好的处理方法吗
免费打赏
panda1982
2005年06月10日 15:53:38
2楼
每隔40米设一检查井,连接雨水口的。反正规范没说间距的最小值。。呵呵~~
回复
飞鱼
2005年06月10日 17:41:15
3楼
呵呵,没有办法,根据雨水口距离定雨水检查井间距吧,都这样的
回复
applan
2005年06月10日 20:09:48
4楼
结合路边建筑及道路雨水,可以几个合起来接入大管。
而且一般市政等大雨水管道都留有给周边地区接入的预留的检查井。
回复
云涛
2005年06月11日 15:17:05
5楼
可以这样做试试看:雨水口按50米设,检查井也按50米设,但是将第2、4、6、8...个改为暗井。