第一题裙房抗震等级??第二题地下一层,地下二层抗震等级??我的答案一;一,一.。。
第一题裙房抗震等级??第二题地下一层,地下二层抗震等级??我的答案一;一,一.。。
12楼
我选的都是一级,地下二层顶板作为嵌固端。抗震等级不应低于上层。
回复
13楼
一、一、一!!!!!
回复
14楼
我觉得应该是二级,因为问的是抗震等级,不是抗震构造措施
回复
15楼
前面题目一级,后面题目一级,一级
送分你都不要
回复
16楼
09施书上面那道题好像是地下一层一级,地下二层三级
哎,我也错了。
回复
17楼
嵌固端上下均为一级,连接整体按主体抗震等级,均为1,1,1
回复
18楼
我也觉得是一级 二级,二级 可以第二题没有答案
回复
19楼
我也是这样理解的,但没有二级、二级这个答案。因为问的是抗震措施而不是抗震构造措施。
回复
20楼
不要争了。一,一,一, 正解。
回复
21楼
老兄:抗震等级是计算出来的啊???调整梁端剪力,柱端弯矩和剪力都是抗震措施,懂吗???
地下一层二层都是一级,送分给你都不要,汉堡。。
[
本帖最后由 wwzzgg1973 于 2009-9-24 12:09 编辑 ]
回复