电度表的问题
lzgoem1
lzgoem1 Lv.2
2009年09月21日 11:27:32
来自于电站工程
只看楼主

三个电流回路400/1A的CT回路并联起来接一块电度表。是否对表的精度有影响。谢谢!

三个电流回路400/1A的CT回路并联起来接一块电度表。是否对表的精度有影响。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年09月21日 12:22:22
2楼
没有这样的接法,计量上也不允许这样接。

一组电流互感器接一只电度表。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-21 12:23 编辑 ]
回复
lzgoem1
2009年09月21日 14:31:44
3楼
我所请教的是如果这样接,会有什么后果?对精度有多大的影响,谢谢!
回复
lingxuct
2009年09月23日 07:31:26
4楼
(假设)如果是这样,电度表装的没意义!!!
回复
lzgoem1
2009年09月23日 12:28:42
5楼
能阐明为什么吗?谢谢!
回复
lingxuct
2009年09月23日 12:42:38
6楼
电度表是计量用的,计量不准就没意义。
回复
lzgoem1
2009年09月24日 10:52:23
7楼
感谢楼上的兄弟回复,实际的情况是这三个开关柜的回路上都有电度表且在一段母线上,可是这样不符合要求,要求在三个回路的分界点处安装电度表,没有办法才这样改动,不知道除此之外还有什么好的办法,目前项目以带电运行。谢谢
回复
hkgd8848
2009年10月11日 00:44:38
8楼
和精度没关系,但和计量的准确度有很大关系
回复
poplar.sun
2009年10月12日 22:51:24
9楼
三个回路的分界点指的是什么啊?不明白,搂主画个图吧。
回复