三个电流回路400/1A的CT回路并联起来接一块电度表。是否对表的精度有影响。谢谢!
三个电流回路400/1A的CT回路并联起来接一块电度表。是否对表的精度有影响。谢谢!
2楼
没有这样的接法,计量上也不允许这样接。
一组电流互感器接一只电度表。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-21 12:23 编辑 ]
回复
3楼
我所请教的是如果这样接,会有什么后果?对精度有多大的影响,谢谢!
回复
4楼
(假设)如果是这样,电度表装的没意义!!!
回复
5楼
能阐明为什么吗?谢谢!
回复
6楼
电度表是计量用的,计量不准就没意义。
回复
7楼
感谢楼上的兄弟回复,实际的情况是这三个开关柜的回路上都有电度表且在一段母线上,可是这样不符合要求,要求在三个回路的分界点处安装电度表,没有办法才这样改动,不知道除此之外还有什么好的办法,目前项目以带电运行。谢谢
回复
8楼
和精度没关系,但和计量的准确度有很大关系
回复
9楼
三个回路的分界点指的是什么啊?不明白,搂主画个图吧。
回复