现有一个10层楼楼高每层4m,竖井到机房水平距离50m。每层一根六芯多模光缆,就问问大家一共要室内六芯多模光缆多长?怎么计算的。。小弟刚接触综合布线还不懂。。先谢谢大家了。
现有一个10层楼楼高每层4m,竖井到机房水平距离50m。每层一根六芯多模光缆,就问问大家一共要室内六芯多模光缆
多长?怎么计算的。。小弟刚接触综合布线还不懂。。先谢谢大家了。
2楼
为啥么人帮我呢。。。。:Q
回复
3楼
数学题:10x50=500米,竖井内干线另计。
回复
4楼
我大概看了下你的问题
就我理解你应该是指每一层都做楼层配线间(FD),从机房引多模光纤至每一层的FD,总计是10条多模光纤
如果我理解没错的话,答案应该是这样的
10楼光纤长度=机房到竖井水平长度+竖井长度=50m+10*4m=90m
同理9楼为50m+9*4m=86m
``````
总长=【10*50m+4*(10+9+8+···+3+2+1)】*1.1=自己算吧
1.1中0.1为备份系数
回复
5楼
我大概看了下你的问题
!谢谢分享!!! 谢谢分享!
!谢谢分享!!!
回复
7楼
首先你要确定你的中心机房在哪个位置,你的楼层配线间是怎么分布的,光纤的长度就是沿着坚井和桥架从中心机房到各层配线间的长度,牢记如下:光纤从中心机房的机柜引出,经过地面,返上中心机房所在楼层的桥架内,走水平桥架然后沿着竖井下到楼层配线间的地面,然后再引到机柜里,即单根光缆的长度:(6+中心机房所在的层高+竖井到机房的水平距离+竖井高度+楼层配线间层高+6)*1.1,再把所有的光缆长度加起来即可,。
回复
8楼
所有(水平长+垂直长+预留)。施工购料时,考虑每盘光纤制造长度选择单根最好敷设长度。
回复
9楼
再次学习了! 呵呵!!!!
回复