地下二层六级人防进风是从楼梯间、电梯前室进风,平时为车库,进风想与人防进风合用,不知道可行不?个人觉得不可行哦,希望高手赐教!人防进风口为室内进风口!
地下二层六级人防进风是从楼梯间、电梯前室进风,平时为车库,进风想与人防进风合用,不知道可行不?个人觉得不可行哦,希望高手赐教!人防进风口为室内进风口!
2楼
车库需要消防补风吗??是消防电梯么?如防火门关上的话 将无法进补风。
如不需补风,仅是车库的通风换气,楼梯间的门常开,我认为是可行的,不过需要算下风速,楼梯间进风的话,楼梯间、电梯前室截面风速不能超过1m/s,有条件的话最好做到不要超过0.5m/s,避免人有吹风感。
有条件的话 最好还是设竖井进风。
回复
3楼
电梯前室做人防进风是肯定不可行的,做为平时的进风没遇到过这种问题,学习!
回复
4楼
合用是要同时满足消防防火和人防防核爆的要求,图集上是有这种做法,实际用的很少,因为合用后面积占用比单独分别设进风口大的多,显得不是很经济!